Практиковали много чего, разливали на ночь воду, ведер так 15-20, с увлажнением пожадничали, купили увлажнитель за 250 евро, так вот это просто электро чайник с открытой крышкой, принцип тот же и не помогает.
Действительно, в офсете очень редко встречаются увлажнители, зато часто матерящиеся печатники, пляшущие с бубном. Кое как, но печатали, а куда денешься, "Пищи, но лезь"
Чайники, тряпки-ведра на полу и прочая бытовая ерунда не поможет. Нужен нормальный увлажнитель. Паровой съест столько электричества, что в пору закрываться. Вот отечественное решение. Дешево и сердито. У нас такой. За пару часов с 16% до 40% влажности нагоняет. Если цех большой, можно несколько поставить.
Эти пользователи сказали спасибо Johanson за это сообщение:
В свое время у нас тоже вставала проблема влажности в отопительный период. Каждый раз решалась по-своему, но неприятностей на тиражах было достаточно, если учитывать, что печатная машина тогда была двукрасочная.
Вот я к чему. Один из моих заказчиков предлагает промышленное и мобильное увлажнительное оборудование с большой и стабильной производительностью (не кондиционеры). Пример успешного применения: омская ИКЕА в отопительный период несла прямые и косвенные убытки из-за того, что их мебель рассыхалась прямо в торговом зале. Они решили этот вопрос установкой аппарата моего заказчика.
Вспоминая свои прошлые проблемы, думаю, что я бы заинтересовалась этим.
Если интересно, скину координаты.
Не знаю, честно говоря, есть ли описание этого оборудования у них на сайте, поскольку они пока привезли маленькую пробную партию. www.siesta.ru. Могу телефон дать.
Использем увлажнители воздуха собственного изготовления для двух печатных участков 100 и 140 кв.м. вторую зиму отработали без проблем, хотя много было офсетной бумаги.
Обошлось намного дешевле предлагаемых вариантов.
Чайники, тряпки-ведра на полу и прочая бытовая ерунда не поможет. Нужен нормальный увлажнитель. Паровой съест столько электричества, что в пору закрываться. Вот отечественное решение. Дешево и сердито. У нас такой. За пару часов с 16% до 40% влажности нагоняет. Если цех большой, можно несколько поставить.
Был опыт использования таких аппаратов.
К сожалению негативный
Как я понимаю - у вас цех размерами примерно 29*29*3=2523м3. Примерно по объему похоже. И машина Гейдель А2, красочность неизвестна (т.е количество секций - теплоотдача, компрессоры и прочее). Работаете с октября 13-го. - проблем небыло. Что еще стоит в цеху - резак, клееварка, переплет, кашировалка, ламинатор - неизвестно. Гигрометров, самых примитивных в цеху нет. Журнал влажности и темпаратуры тем более никто не ведет. Этаж цокольный или пятый (2,3,4) этаж пром.здания?! Имеем - уравнение со многими неизвестными. Вы уж пожалуйста не обижайтесь - если вы хотите получить более-менее реальный совет, описывайте ситуацию более подробно.
1. Повесьте в цеху психрометры и ЕЖЕДНЕВНО! заносите в журнал следующие параметры: температура за бортом, температура в цеху, влажность за бортом (т.е на улице) и влажность в цеху.
2. Проверьте цех на свозняки. Не ставте палетты на проветриваемых корридорах.
3. Акклиматизируйте бумагу в цеховых условиях хотя-б за сутки-двое до печати тиража
4. При покупке машины стоимостью.... да даже не важно какой стоимостью, потому что независимо от стоимости печатной машины, убытки созданные на этой машине без постоянного контроля грамотного технолога за происходящими процессами могут превысить стоимость машины - расчитывайте на покупку специалиста. Конечно, это не относится к "гаражным типографиям".
5. И тем более, при покупке дорогого оборудования, следуйте рекомендациям специалистовю Ну или хотя-бы примитивным основным условиям для обеспечения КАЧЕСТВЕННОЙ печати - температура в цеху +18 +/- 2С и влажность 60% - +/- 10.