Куплю запчасти, нужен ремонтПоиск запасных частей и расходки для полиграфического оборудования и вспомогательной техники. Запросы на ремонт и обслуживание промышленного полиграфического оборудования.
Проверьте провода, разъёмы сначала.
Также проверьте положение переключателя run-stop на ПЛК1
На ПЛК1 нет сигнала на включение.
Включение происходит либо внешнее, либо внутреннее при подаче питания.
По аналогии можно по очереди отсоединить разъемы на ПЛК2 и посмотреть, в какой ситуации не произойдёт включение лампочек ОК и RUN.
Если на ПЛК2 Ок и RUN загораются лишь при подаче питания 24в - значит проблема ПЛК1 внутренняя.
Если ок и ран загораются только при подключении какого-либо разъёма - сом или ethernet - значит проблема невключения ПЛК1 - внешняя, нет команды на старт..
П.С. По идее, при положении выключателя run-stop в положение run - плк должен запускаться вне зависимости от внешних подключений.