У кого есть резак LiTong QZYK-920? Полетела программа
Резак LiTong QZYK-920.
У него стоит PLC (контроллер) MITSUBISHI FX1N-40MT-001.
Слетела программа.
Есть возможность сохранить её и залить нам.
Кстати, это ПОЛЕЗНО СДЕЛАТЬ ВЛАДЕЛЬЦУ РЕЗАКА.
У вас тоже ведь тоже такая беда может произойти
Резак LiTong QZYK-920.
У него стоит PLC (контроллер) MITSUBISHI FX1N-40MT-001.
Слетела программа.
Есть возможность сохранить её и залить нам.
Кстати, это ПОЛЕЗНО СДЕЛАТЬ ВЛАДЕЛЬЦУ РЕЗАКА.
У вас тоже ведь тоже такая беда может произойти .
Пишите в личку. Не обо всем можно говорить открыто.
модель Plc?электросхема?место нахождение?
с чего взяли что слетела прога?
сами делали что с Plc?
Панель Weintek резака при включении ждет сигнала от PLC.
Потому что пишет "Please weit..." Если войти через сброс пароля, то нет позиции затла, пишет "0.00".
На PLC моргает Error. От всех компонентов на входы контроллера сигналы подаются.
Сняли дамп с PLC.
Посмотрели программу, много потертых блоков.
слететь или стереться самосабой внутренняя программа Plc не может,за исключением неких участков каторые обращаются к ячейки памяти. память подпитывается аккумулятором,но это не во всех случаях. в вашем случае реанимировать как вариант такой:
подключение Plc к pc с дальнейшей проверкой всех входов и выходов. тоесть искать откуда растут ноги у error. после по мере поступления проблем.
У нас аккумулятора нет. Я не вижу. Есть картинка-описание PLC, там съемная прямоугольная батарейка. А у нас её ну нет. Фото приложено.
Если ошибаюсь - поправьте.
Есть софт GX Developer для Mitsubishi PLC. Мы спаяли кабель. Человек (спец по этим контроллерам) удаленно подключился, сняв пароль при этом. Просмотрел память, там куча желтых блоков с неопределенными командами.
А до этого наш местный электронщик проверял компоненты: концевики, релюшки, привод и пр. Может, он что-то и не увидел. Но он говорит, что на входы PLC всё, что нужно, приходит.
Да и электронщик продавца китайских резаков, посмотрев на проблему, тоже сказал, что нужно менять PLC с готовой программой.
Вы скажите, как поступить далее. Нужно подключиться - давайте подключимся. Есть удаленный доступ, TeamViewer, Skype...
Схемы нет, китайцы подложили похожую, но не всё совпадает.
если подключались возможно выполняли трансфер с Plc на pc. скиньте файл на почту если не сложно. обвязку plc тоже придётся нарисовать. с батарейкой нет смысла пока заморачиваться.
просмотрел присланное.
Исправить 2-3 строки ещё возможно. а не 20-30
Конечно процессор стоит
( остановлен по ошибке. и не одной ) и не отвечает на запросы панели. есть вероятность что контроллер неисправен
Сохраненку из GX Developer скинул Вам на почту и сюда.
Обвязка - это что и как её рисовать?
Рисуют ручками глядя на проводочки начиная от plc и заканчивая землей.а вообще раз у Вас получается все самостоятельно зачем помощи просите?
Удачи в поиске и ремонте!
Я всё делаю не самостоятельно, а с помощью специалистов (по телефону, интернету, в городе есть нормальный электронщик, только программировать контроллеры не умеет).
Продавец оборудования (я и к ним сразу обратился, естественно) пока очень долго ищет пути решения проблемы. Но если есть возможность с помощью нашей смекалки и знаний обойтись меньшей кровью и быстрее, то почему не пытаться?