Если нет какого-то специального адаптера...
Может, спаять можно?
Прога - это SIMATIC_ProSave_V16_Upd1, например?
Глючит ее программа.
По заданному числу со счетчика должно срабытвать другое устройство (например, через кажные 100 шт). А оно срабатывает или чаще или позже.
Как будто цикл в программе сбивается. Или теряется значение счетчика в программе цикла.
Еще раз. Сам счет на панели отображается правильно. Счетчик электрический считает коробки, проходящие на линии, правильно.
А вот отбойник живет своей жизнью.
Но не так, как дребезг.
Так он мог бы сработать и несколько раз в течение короткого времени. Или вообще зависнуть надолго.
Нет.
Это именно похоже на программирование цикла.
For i=0 to X
...
И вот это значение X сбивается регулярно, и отбойник срабатывает.
Причем после этого программа запускается заново.
А не так, что отбойник сработал на 99 и потом на 100, например.
Может, память оперативка глючит.
Хочу попробовать купить новую панель и перезалить туда.
Кстати, ее уже не выпускают. Есть у китайцев пока.
И новые аналоги.
Будет ли работать программа на новой панели?
PS. Правда, мне сказали, что в панели программы нет. Может, только интерфейс.
А вычисления идет в каком-то контроллере.
Последний раз редактировалось egorus; 17.01.2022 в 14:11