Цитата:
Сообщение от WinSer68
Всем добрый день.
Очередной глюк сушек GEW VCP-33 модель S7205
В процессе печати машина едет с включенными сушками и открытыми шторками. И прямо на ходу шторки все разом, на всех сушках закрываются, но машина при этом едет дальше, как ни в чем не бывало. Такое событие длится несколько секунд и потом шторки возвращаются обратно и процесс идет своим чередом как ему и положено.
Куда копать? Кто что посоветует?
|
Смотрите информационный кабель на машину. Пара, если я не ошибаюсь, синяя-черная. Это сигнал "печати". Если он пропадает, то шторки закрываются.
Легко можно проверить, войдя в меню, где написан серийный номер. Там есть иконки четыре квадратные. Левый верхний сигнал печати. Если сигнал есть, то он фиолетовый и показывает, что валы сведены. Если нет, то нет. Сигнал там +24В нормально замкнут.