Всем доброго времени!
Перестал работать электромагнитный пускатель (контактор)
S-KR11 200V 20A используемый для управления стола самонаклада. Вдруг, у кого есть лишнее, поставщик обещал отдать только в середине апреля
Буду признателен если позвоните/напишите на моб.
+7 (912) 24 35 477
Спасибо!
Varianty
05.02.2021, 01:32
Есть несколько простых вариантов решения:
1. Контактор - разборный. Если сгорела катушка - разбираете, вынимаете, отдаёте в любую перемотку двигателей - профит.
2. Если сгорели контакты или неохота разбирать. Ставите на линию управления контактором преобразователь напряжения или трансформатор или стабилизатор (200 вольт перменки или постоянки?) - ставите другой контактор с такой же контактной группой и управлением 24 вольта - профит.
3. Если применить лёгкое колдунство, то можно использовать и пускатель с катушкой 220в, если речь о переменном токе. Профит.
:)
print66
08.02.2021, 16:01
Да, Владимир, почти так и сделали.. и буквально, на следующий день как сломалось. Нашли подходящие по току пару контакторов Schneider Electric на 220V с дополнительными НО и НЗ контактами и блокировкой. На штатную DIN-рейку это, конечно не умещается, пришлось дополнительными проводами вынести эту конструкцию прям на полку для всякой мелочевки над столом самонаклада. Заказали родное, теперь ждем родимую. Спасибо Владимир за дельный совет. Всем форуманам и Вам доброго здоровья