Пишу по просьбе знакомого владельца типографии на Кипре. Так как не владею техническими знаниями привожу краткое описание проблемы ниже с его слов.
Краткое описание проблемы: На аппарате Beiren MPQ 1040 слетел PLC после транспортировки аппарата. На Кипре нет спецов по его перепрограммированию и аппарат встал. Обращались в компанию Нисса в РФ которая также не смогла ничем помочь.
Что требуется: Требуется человек с пониманием как перепрограммировать PLC либо точно такая же модель аппарата чтобы каким-то образом перенести программу.
Повторюсь, пишу с его слов не зная матчасть, человек очень надеется найти хоть какой нибудь выход из ситуации, так как дома исключили какую либо помощь.
Очень нуждаемся в помощи, по всем вопросам оплаты за труд/помощь прошу писать мне.
Спасибо.
ПромРемонт
19.09.2016, 10:06
необходимо минимум:
1. фотографии plc
2. фотографии управляющего контроллера.
3. маркировки с контроллера и plc.
далее будет более понятно, так же какие повреждения произошли при перевозке.
на основании хотя бы этих данных,будет понятно, куда двигаться.
choubov
19.09.2016, 12:15
А как предполагается процедура собственно ремонта? Что, на Кипр нужно ехать?
НиколайА1
20.09.2016, 00:13
Вот фото присланные знакомым, надеюсь хоть как-то помогут.
Спасибо!
136059
136060
136061
choubov
20.09.2016, 10:44
Это один из стандартных контроллеров Мицубиси, и он, судя по фото, работает, и работает без ошибок. А почему решили что контроллер "слетел" и аппарат "встал"?
НиколайА1
21.09.2016, 11:30
We own a box die cutting machine, Beiren MPQ 1040. During transportation the PLC programming has been deleted. PLC is in a working condition but we need the programming for this specific machine. They only way to get it is to copy it from another machine running with this PLC. So we are looking for someone who owns this machine, and someone who can copy it and send it to us.
Мы являемся владельцами машины для изготовления картонной продукции фирмы Beiren, модель MPQ 1040. При перевозке и отсоединение питания слетело программное обеспечение PLC. Сам PLC находится в рабочем состоянии но нам необходимо конкретное программное обеспечение. Единственный способ добиться Рабочего состояния это скопировать программное обеспечение с такой же модели И отослать нам.
Связался со знакомым, уточнил что требуется.
Всем спасибо за ответы.
Nikola
21.09.2016, 20:19
Если бы слетела программа, то моргал бы индикатор PROG-E
Что касается программы, то если нет исходника проекта, то залить программу не получится (разве только производитель оставил программу открытой для изменения, тогда ее можно импортировать из plc на комп в тот же GX Developer).
zoki68
25.09.2016, 15:46
Если бы слетела программа, то моргал бы индикатор PROG-E
Что касается программы, то если нет исходника проекта, то залить программу не получится (разве только производитель оставил программу открытой для изменения, тогда ее можно импортировать из plc на комп в тот же GX Developer).
Коль, привет! На данных контроллерах защита никакая и пароль вытаскивается за 10 минут.
Другой вопрос, что судя по индикации у них с программой все ок. Ошибки нет и контроллер запущен. Там скорей всего проблема в другом.
Nikola
26.09.2016, 14:32
Другой вопрос, что судя по индикации у них с программой все ок. Ошибки нет и контроллер запущен. Там скорей всего проблема в другом.
Толя, привет! Вот тут соглашусь, проблема вероятнее всего не в программе.
Съезди на Кипр, помоги людям :)
МАСТЕР
26.09.2016, 14:35
Коль, привет! На данных контроллерах защита никакая и пароль вытаскивается за 10 минут.
Другой вопрос, что судя по индикации у них с программой все ок. Ошибки нет и контроллер запущен. Там скорей всего проблема в другом.
только выходы не горят... мож так и нужно ,но настораживает..
zoki68
26.09.2016, 14:42
только выходы не горят... мож так и нужно ,но настораживает..
Вот я бы с шины питания и начал смотреть. А программа вещь такая, что или работает или нет. Если хоть частично не работает, ПЛС уйдет в ошибку.
Там может вообще банально разъем межблочный вылетел при перевозке.
МАСТЕР
26.09.2016, 18:09
Вот я бы с шины питания и начал смотреть. А программа вещь такая, что или работает или нет. Если хоть частично не работает, ПЛС уйдет в ошибку.
Там может вообще банально разъем межблочный вылетел при перевозке.
Хорошо! не будем раскрывать карты, езжайте на Кипр:yes:
szhurbin
26.09.2016, 21:23
Вы немного грубите.
А, кстати, насчёт питания интересно. Я немного не согласен с Анатолием.
Ну выдаст она ошибка plc?