Померили. Оказалось 40 % . ПОдскажите, какие установки есть чтобы бороться с этим и где их можно купить.
Заранее спасибо.
03.06.2003, 21:50
... кондиционеры ...
dikfela
04.06.2003, 10:17
40 это еще ничего, вот когда зимой 25......
Бытовой увлажнитель с холодным паром помогает, но приходится вентиляцию выключать.
ukka
04.06.2003, 10:40
Оригинал принадлежит еПолиграф
... кондиционеры ...
Кондиционеры как раз осушают, а чтобы поднять влвжность нужны увлажнители. Под руки попался буклет Таймера (тел. 3342147) - предлагают увлажнители "Cumulus".
Максим
04.06.2003, 10:44
либо специальные увлажнители, либо (простой, грубый, но работающий вариант) - чайник электрический с открытой крышкой и вырубленным автоотключением.
04.06.2003, 11:10
Оригинал принадлежит ukka
Кондиционеры как раз осушают, а чтобы ...
Имеется в виду именно кондиционеры, а не подобие кондиционеров...:)
колев
04.06.2003, 12:14
На Рижском рынке распыляющий увлажнитель стоит около 5000 руб. Но самый простой. Но увлажняет
Anmos
04.06.2003, 14:02
Господа!
Прошу Вас учитывать что все бытовые кондиционеры и увлажнители рассчитаны на объемы помещений площадью до 20 кв.м.
Если же полощадь больше, то необходимо консультироватся со специалистами.
И еще! насколько я знаю - увлажнение горячим паром в местах хранения бумажной продукции - не допустимо, т.к. начинают формироваться области различного давления, и получается погода в миниатюре.
gans68
04.06.2003, 14:52
[
Прошу Вас учитывать что все бытовые кондиционеры и увлажнители рассчитаны на объемы помещений площадью до 20 кв.м.
Абсолютно согласен! Только от обьема помещения. Если у Вас промышленное помещение, а не адаптированный "подвал", то мероприятия вроде разливания воды по полам, кипящих чайников и прочее не эффективны. Безусловно, необходим нормальные увлажнители воздуха, работающие с распылением воды.
pkosenko
04.06.2003, 16:18
Мы проблему увлажения решали довольно долго и в результате решили. Довольно удачно. Этим занимался не я - наш технический диреткор. Я спросил у него детали. Его ответ такой:
Если помешение производственное (не маленькая комнатка), нужно однозначно вызывать специалистов. Потому что при подборе увлажнителя нужно учитывать много факторов - такие как наличие/отсутствие приточно-вытяжных систем, объем помещения и т.д. Мы сменили один за другим 3 увлажнителя, прежде чем подобрали нужный вариант. Последний подобрал именно вызванный специалист и именно этот увлажнитель наконец-таки подошел нам по всем параметрам и стал увлажнять наше помешение согласно требованиям. Им оказался итальянский увлажнитель фирмы Carel. Обошлась покупка в районе 3000$. Однозначно рекомендовать трудно, но у нас прибор работает 3 месяца, пока никаких проблем, мы довольны. У производителя Carel, кстати достаточно богатая линейка моделей. И еще - нужно понимать, что любой серьезный увлажнитель требует специального монтажа.
dikfela
04.06.2003, 17:14
Оригинал принадлежит Anmos
Господа!
Прошу Вас учитывать что все бытовые кондиционеры и увлажнители рассчитаны на объемы помещений площадью до 20 кв.м.
Если же полощадь больше, то необходимо консультироватся со специалистами.
И еще! насколько я знаю - увлажнение горячим паром в местах хранения бумажной продукции - не допустимо, т.к. начинают формироваться области различного давления, и получается погода в миниатюре.
Вообще-то объем измеряется в кубических метрах. Бытовые приборы в паспорте имеют кв. м, т.к. предполагаются бытовые потолки 2,8-3 м. В промышленных условиях надо просто пересчитать объем. У нас, например, в одном из помещений 40 м2 и потолки 4м, объем стало быть 160 м3. И нам , в принципе, почти хватает бытового ультразвукового увлажнителя ( за 160 уе ) со скоростью испарения 0,5литра/час. Правда при выключенной вентиляции.
pkosenko
04.06.2003, 23:15
Оригинал принадлежит dikfela
И нам , в принципе, почти хватает бытового ультразвукового увлажнителя ( за 160 уе ) со скоростью испарения 0,5литра/час. Правда при выключенной вентиляции.
Хорошо вам! :-) У нас видать объем помещения и чуствительность оборудования к "погодным условиям" не позволили обойтись простым вариантом. Ну и вопрос вентиляции по тем же причинам важен оказался. Зато после установки прибора всяческие проблемки исчезли с выводом пленок. Ради чего собственно и затевалось дело :-)
offset21
05.06.2003, 12:06
Оригинал принадлежит Aleksander
Померили. Оказалось 40 % . ПОдскажите, какие установки есть чтобы бороться с этим и где их можно купить.
Заранее спасибо.
А какая у вас площадь и высота потолка?
amipress
06.06.2003, 18:36
В свое время решали проблему следующим
образом: отделили зону машины от всей типографии. В зоне распыляли влагу при помощи пылесоса, как встарину белили потолки. По всей типографии полы поливали водой. (выделили для этого человека).
На импортные системы, мало того что дорого, но и требуют системы водоподготовки не стали разоряться. недавно приобрели что то отечественное, не знаю, установили уже или нет. Цена раз в 10 меньше импортных. Если заинтересует, свяжитесь в понедельник, узнаю точную информацию
Engineer
06.06.2003, 23:48
А я, например, за...мучился с этими увлажнителями, кстати, и с Карелом тоже. Реально надо учитывать море факторов, и если подходить по-умному, то работающая система будет стоить больших денег. У меня была система (именно СИСТЕМА, а не примитивный чайник или тарельчатый разбрызгиватель из свинарника), на базе Карел и Йорк, и то с проблемами. Сразу могу сказать, что то, что Вы поставите, не будет справляться, ибо:
-надо совершать большой кратности воздухообмен,
-надо большое количество пара. того самого, который тут же улетает на улицу.
Надо обеспечивать переключаемую рециркуляцию, учитывать зависимость влажности от температуры, тепловыделение, и пр. Посмотрите на фото крупных типографий и посетите их, потолкуйте с инженерами и узнайте, кто им ставил систему. В КАЖДОМ конкретном случае решение будет своим единственным. Как вариант, узнайте в Инит Пресс, кто там у них предлагает системы увлажнения.
И еще: учтите, что надо подвести воду, отвести конденсат, капли, поставить фильтры для воды, учесть проводимость ее, расставить датчики влажности, ..... Хватит? :-)
З.Ы. Завтра пойду ставить кондиционеры в один банк, поговорю с мастером, может, я чего не учел?
Aleksander
07.06.2003, 15:17
Так проблема именно в слишком большой влажности.
После дождя аж 65 было. Позвали дядку специалиста. Приехал - нассчитал 12 000 баксов. Вроде все учел. Бегал по помещению , вопросов много задовал. Но сумма все же не малая. ЖЖЖалко.
А есть какие- нибудь данные про то, какая научная влажность должна быть в помещении?
Мой печатник говорит 35-55 % Так ли это?
Engineer
07.06.2003, 22:37
По моим данным, 45-50 проц., главное даже не цифра, а стабильность.
Умный чел сказал, что 12 000 за только увлажнение-много, а за систему-мало.
По любому надо смотреть на месте.
gans68
09.06.2003, 13:30
Действительно, проведите мероприятия по стабилизации влажности в помещении, аклиматизируйте как положено бумагу. Для третьего формата этого должно быть достаточно, если только не печатаете по гуммированной бумаге. Влажность 60% в принципе нормально. Главное, чтоб перепадов температуры воздуха не было резких.
Valery
09.06.2003, 15:32
http://www.initpress.ru/stat/stat/climat.htm
Здесь есть чуток цифр и легкий примерчик расчета.
Aleksander
09.06.2003, 23:58
Да я тоже сначала расстроился, а теперь начал герметизировать все, получше стало, а может просто дожди перестали???